افتراضي اجهزة الحماية الكهربائية

العين الساهر للأنظمة الكهربائية


تعتمد الأنظمة الكهربائية الحديثة على الحماية الكهربائية اعتماد كلي, من حيث الأشراف والحماية بفصل أو إغلاق الدوائر الكهربائية.


الأوضاع الغير الطبيعية لنظام :


1= تجاوز الأحمال

2= فصر الدائرة

3= الجهد المنخفض

4= فقد أحد الأطوار, لنظام ذوا لثلاثة أطوار

5= الجهد المرتفع

6= التزامن الترددي غير الصحيح



7= تتابع الأطوار الغير صحيح

8= السريان العكسي لطاقة



تجاوز الحمل


يحدث هذا التجاوز المفرط لفترة قصيرة مقبولة, قبل أن يدخل جهاز الحماية لفصل الدائرة إن استمر لفترة أكثر,

التجاوز في الحمل ليس ناتج عن خطاء في الأجهزة الكهربائية.

مرحل الحماية لتجاوز الحمل يسمى المرحل الحراري ورقم المرحل عالميا 49.


فصر الدائرة


يحدث القصر الكهربائي عند انهيار العزل للموصل او الأجهزة الكهربائية , ويحدث انهيار العزل بسبب عمر المعدة الافتراضي , وبسبب التشغيل الغير طبيعي للمعدة عند تيار أعلى من المقنن أو درجة حرارة أعلا من الطبيعي .


مرحل الحماية لقصر الدائرة يسمى مرحل القصر ورقمه 50



انخفاض الجهد


يحدث انخفاض في الجهد للأسباب التالية , التجاوز في التيار على التيار المقنن للمصدر . اختيار الموصل وطوله, توزيع الأحمال بنسبة للحمال ذات الطور الواحد.


مرحل الحماية لانخفاض الجهد يسمى مرحل الجهد المنخفض ورقمه 27


فقدان أحد الأطوار, لنظام ذوا الأطوار لثلاثة


يتم فقد احد الأطوار بفصل احد المصهرات أو تضررهاو انحلأل احد الموصلات.


ارتفاع الجهد

يتم ارتفاع الجهد في الحالات التالية : عند فقد جزء من أحمال النظام بشكل فجائي او ارتفاع في جهود المصدر .

مرحل الحماية مرحل الجهد المرتفع ورقمه 59


التزامن الترددي غير الصحيح

يحدث هذا عند ما يكون النظام مغذى من مصدرين مختلفين ( مولدين منفصلين )

مرحل الحماية يسمى مرحل تزامني ورقمه 25


تتابع الأطوار الغير صحيح


النظام الكهربائي ذو الثلاثة أطوار يكون التتابع للأطوار rst فعندما يتغير التتابع إلى rts يكون التتابع غير صحيح.

مرحل الحماية مرحل التتابع السالب ورقمه 46


السريان العكسي لطاقة


السريان الطبيعي للطاقة يتم من المصدر إلى الحمل وعند ما تسري الطاقة من الحمل إلى المصدر تسمى طاقة عكسية.

مرحل الحماية يسمى مرحل الطاقة العكسية ورقمه 37


Google+

شارك إعجابك بالموضوع --» 

__________________

ثلاث من حافظ عليها سعد فى الدنيا والاخرة:
اذا ظهرت عليك نعمة فاحمد الله
واذا ابطأ عنك رزق فاستغفر الله
واذا اصابتك شدة فأكثر من قول
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-29-2010, 09:35 AM
الصورة الرمزية gomaa_gamaan
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 372
معدل تقييم المستوى: 14
gomaa_gamaan is on a distinguished road
افتراضي

جزاكم الله كل خير


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-18-2010, 12:58 AM
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 198
معدل تقييم المستوى: 14
محمد البرماوى is on a distinguished road
افتراضي

شكراً


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-25-2010, 02:02 PM
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 164
معدل تقييم المستوى: 14
eng_amr010011012 is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيراً


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-19-2010, 08:20 PM
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 175
معدل تقييم المستوى: 15
محمد ابوشادى2 is on a distinguished road
افتراضي

عندى مشكله كبيره انا عندى كابل بيسخن رغم انه مساحه المقطع له كبيره واختارت مفتاح القاطع الكهربى 250امبير والحمل كومبروسور بيسحب 140امبير عند التحميل و40عند لاحمل عايز اعرف ليه السكينه بتسخن وبتفصل وايه العلاقه*


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-19-2010, 08:22 PM
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 175
معدل تقييم المستوى: 15
محمد ابوشادى2 is on a distinguished road
افتراضي مشكله فى c b

عندى مشكله كبيره انا عندى كابل بيسخن رغم انه مساحه المقطع له كبيره واختارت مفتاح القاطع الكهربى 250امبير والحمل كومبروسور بيسحب 140امبير عند التحميل و40عند لاحمل عايز اعرف ليه السكينه بتسخن وبتفصل وايه العلاقه*


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-14-2011, 04:06 PM
الصورة الرمزية مهندس خليفة
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: مصر
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 14
مهندس خليفة is on a distinguished road
افتراضي

شكرا


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-16-2011, 11:05 PM
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 579
معدل تقييم المستوى: 14
محمدداود is on a distinguished road
افتراضي

مشششششششششششششششكووووور


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-30-2011, 08:21 AM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
الدولة: السعودية
المشاركات: 7
معدل تقييم المستوى: 0
الرعد 1336 is on a distinguished road
افتراضي

مشكورين


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 08-08-2011, 07:05 PM
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: مصر
المشاركات: 1,187
معدل تقييم المستوى: 14
bigleve2100 is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيرا



آخر تعديل بواسطة bigleve2100 ، 08-08-2011 الساعة 07:10 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الأقسام الرئيسية مشاركات المشاركة الاخيرة
كورس 2010 في الحماية الكهربائية مقدم من abb knif قسم الوقاية الكهربية 706 01-17-2023 12:10 PM
المبادئ الاساسيه فى اجهزة الحماية qjjiijiqjiij قسم الوقاية الكهربية 1 02-23-2016 07:10 PM
ملفات في الحماية الكهربائية لشركة Areva hakaro73 قسم الوقاية الكهربية 23 05-16-2015 10:05 AM
مرجع من شركة areva عن اجهزة الحماية qjjiijiqjiij قسم الوقاية الكهربية 1 02-20-2015 06:02 PM
الحماية في الشبكات الكهربائية م / على مدكور استراحة المهندسين 5 11-30-2012 12:12 AM


الساعة الآن »01:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.5
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
3y vBSmart
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011