Arrow التشغيل في محطات المحولات( سؤال وجواب)

التشغيل

س1: ماهى المهمات التى تخضع للتحكم المباشر والغير مباشر لمركز التحكم؟
ج1: جميع المعدات الكهربائية بالمحطة (خطوط – محولات – قضبان توزيع - رابط القضبان)
2- تعديل أوضاع أجهزة الوقاية بالمحطة
3- وضع أو رفع الأرضى للأجزاء الحاملة للتيار للمعدات الكهربية قبل وبعد أعمال الصيانة

س2: ماهو الغرض من دراسات تيارات القصر؟
ج2: يحدث القصر فى الشبكات الكهربائية نتيجة لحدوث انهيار العزل بين أحد الأوجه أو أكثر أو بين الأرض وبين الأوجه وبعضها .
ينتج عن هذا القصر زيادة كبيرة فى التيار لا تتحملها المعدات الكهربائية لذا يتم دراسة تيارات القصر للأسباب التالية:-
1. إختيار جميع المعدات الكهربائية بحيث تستطيع أن تتحمل قيمة تيار القصر دون أن يحدث فيها تلف ويراعى ذلك فى المواصفات الفنية عند طلب هذة المعدات .
2. إختيار قواطع التيار المناسبة التى تستطيع أن تفصل وتوصل أثناء حدوث القصر
3. بواسطة معرفة قيم تيارات القصر نستطيع أن نحدد الأوضاع التى نضع بها أجهزة الوقاية لكى تحس هذة التيارات .

س3: ماهى الأحمال الهامة بالشبكة وكيف يتم تأمين تغذيتها؟
ج3: عموماً الأحمال الهامة بالشبكة هى الأحمال الصناعية (مصانع) يليها أحمال المدن ثم أحمال الريف – وهناك أحمال هامة يجب تأمين تغذيتها من أكثر من مصدر لأن إنقطاع التيار عناه يؤدى إلى خسارة فى الأرواح مثل المناجم مثلاً .
ويتم تأمين تغذية هذة الأحمال عن طريق تغذيتها بأكثر من مغذى من المحطة كما أنه فى حالة طرح الحمل يراعى أن تكون هذه الأحمال فى مقدمة الأحمال التى تغذى دون قطع التيار عنها .





س4: ماهو أقصى حمل مقنن للمحولات الآتية: 125, 75 , 25, 20 , 12.5 ,10 م.ف.أ؟
ج4: أقصى حمل مقنن للمحولات هو (0.8) من قيمة الحمل المكتوب . ويمكن التحميل لأكثر من هذا الحمل لفترات قليلة جداً فى حالة الطوارئ (ويمكن أن يتم التحميل بأكثر من هذه القيمة فى مدة لاتتعدى دقائق)
قدرة المحول
أقصى حمل ممكن (م.ف.أ)
125-100
75-60
25-20
20-16
12.5-10
10-8


س5: ماهو الغرض من نظام طرح الحمل وماهى الأباب التى تؤدى إلى إشتغاله؟
ج5: الغرض هو المحافظة على تردد الشبكة الكهربائية خاصة للأحمال الصناعية وعدم قطع التغذية عنها , ويكون ترتيب خروج الأحمال بواسطة طرح الحمل هو:-
أ- أقاصى الريف ب- الريف المتحضر ج- أطراف المدينة
د- المدينة ه- أحمال خطوط بالكامل 66, 33ك.ف حسب أهمية الخط
و- الأحمال الصناعية
ويراعى أسباب إشتغال طرح الحمل هو خروج وحدات توليد من الشبكة مع ثبوت الأحمال الأمر الذى يؤدى إلى إنخفاض التردد .

س6: ماهى الإجراءات المتبعة فى حالة إشتغال طرح الحمل بالشبكة؟
ج6: يتم فوراً اتلدخول بالإحتياطى الدوار من وحدات التوليد بمحطات التوليد المختلفة لتغطى نقص خروج الوحدات ويتم ذلك بمعرفة التحكم القومى وذلك بغرض ارتفاع تردد الشبكة إلى 50 سيكل/ث .


س7: ماهى مراحل طرح الحمل بالشبكة وماهى قيمة كل مرحلة؟
ج7: المرحلة الأولى: تخرج أحمال فى حدود (8%) من قيمة أحمال الشبكة
المرحلة الثانية: تخرج أحمال فى حدود (7%)
المرحلة الثالثة: تخرج أحمال فى حدود (7%)
المرحلة الرباعة: تخرج أحمال فى حدود (7%)
المرحلة الخامسة: تخرج أحمال فى حدود (9%)
المرحلة السادسة: تخرج أحمال فى حدود (12%)
المرحلة السابعة: تخرج أحمال فى حدود (10%)

س8: ماهى الأولويات فى إعادة التوصيل عند طلب توصيل جزء من الأحمال المفصولة بطرح الحمل؟
ج8: يعتمد ذلك على المراحل المفصولة كما سبق فتبدأ بالأحمال الهامة حتى الوصول إلى الأحمل الأقل أهمية وهكذا – ويراعى بأن المرافق العامة مثل (المياه – المجارى – التليفونات - المستشفيات....) يلغى من عليها أجهزة طرح هذه المرافق .

س9: ماهى الإجرءات المتبعة لتأمين الإحتفالات الهامة؟
ج9: 1- إلغاء أجهزة طرح الحمل
2- إلغاء برامج الصيانة على هذة المغذيات لحين الإنتهاء من الإحتفالات
3- تدبير وحدات طوارئ بالإضافة إلى المغذيات لإمكان إدخال هذة الوحدات فور خروج المغذيات

س10: ماهى خصائص حمل الشبكة وماهى القيمة التقريبية لأقصى حمل صباحى ومسائى وأدنى حمل؟
ج10: أحمال الشبكة عموماً تنحصر فى الآتى:-
أ- أحمال صناعية ب- أحمال مرافق ج- أحمال الإنارة (مدن – ريف)
وتختلف قيمة أقصى حمل صباحى ومسائى وكذا أدنى حمل تبعاً لفصول السنة فتزيد فى الشتاء والخريف مثلاً وتزيد فى الأعياد والمواسم كما تزيد فى حالة وجود موالد وخلافه
والذروة الصباحية تكون حوالى 65% من الحمل الكلى وقت الذروة فى منطقة الدلتا بينما تكون الذروة المسائية فى حدود 1150م.وات وأدنى حمل يكون حوالى 620م.وات وتمثل 53% من حمل الذروة .

س11: ماهى الإجراءات الواجب اتباعها فى حالة طلب فصل أحمال من الشبكة التابعة لمركز تحكم وكيف يتم تحديد أولوياتها؟
ج11: فى حالة طلب فصل أحمال من الشبكة بغرض تخفيف الأحمال لظروف الشبكة فإنه يتم فصل الأحمال الأقل أهمية مثل أقاصى الريف ثم الريف 000 وهكذا بحيث إذا طالت فترة الإنقطاع يتم التبادل بين المغذيات بمعنى أن لايستمر فصل مغذى لفترات طويلة بل يسبدل بفصل مغذى آخر وبنفس الأحمال .

س12: ماهى الإجراءات الواجب اتباعها قبل الذروة الصباحية والمسائية؟
ج12: يتم من الصباح دراسة الأحمال المتوقعة فى الشبكة العامة وبيان وحدات التوليد التى سوف تغطى هذة الأحمال مع الأخذ فى الإعتبار تدبير نسبة من وحدات الإحتياطى الدوار لإمكان الدخول به عند اللزوم وفى حالة خروج بعض الوحدات من الشبكة .
( فمثلاً احمال الجمهورية فى حدود 7000 م.وات فيتم إعداد وحدات توليد لتغطية هذة الأحمال مضافاً إليها حوالى 10% وحدات دوارة لتغطية خروج وحدات بأعطال من هذا الإحتياطى )






Google+

شارك إعجابك بالموضوع --» 

__________________
اللهم اغفر لابي واختي يارب العالمين
اسالكم الدعاء
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-30-2010, 02:55 PM
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصر-الاسكندرية
المشاركات: 147
معدل تقييم المستوى: 15
mopco is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله كل خير وزادك الله علما وبارك الله فيك لما تقدمه


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-09-2010, 12:57 PM
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 463
معدل تقييم المستوى: 14
tarek fawzy is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيكم


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 08-10-2011, 12:09 PM
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: مصر
المشاركات: 1,187
معدل تقييم المستوى: 14
bigleve2100 is on a distinguished road
افتراضي

مشكور على الكتاب


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-16-2014, 07:36 PM
الصورة الرمزية م / على مدكور
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: مصر
المشاركات: 796
معدل تقييم المستوى: 14
م / على مدكور is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خيراً



رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-30-2014, 05:03 PM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
الدولة: العراق
المشاركات: 48
معدل تقييم المستوى: 0
عصام البدري is on a distinguished road
افتراضي

جهود مشكورة وجزاك الله خير الجزاء


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-01-2014, 12:01 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 97
معدل تقييم المستوى: 11
engasd007 is on a distinguished road
افتراضي

عمل رائع


__________________
اللهم إغفر للمؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم والاموات
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 02-20-2015, 03:59 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: اليمن
المشاركات: 16
معدل تقييم المستوى: 0
سعيد هادي is on a distinguished road
افتراضي

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجعله في ميزان حسناتكم ، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 10-24-2015, 09:32 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: egypt
المشاركات: 9
معدل تقييم المستوى: 0
e abdelaziem is on a distinguished road
افتراضي

يعني بس قديم اووووووووووي احمال الشبكه الان بتصل لي 28 الف ميجا وات


رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
محطات, المحولات(, التشغيل, سؤال, وجواب)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الأقسام الرئيسية مشاركات المشاركة الاخيرة
Nec الكود الامريكي (سؤال وجواب) qjjiijiqjiij قسم الانشاءات الكهربية 7 12-21-2019 06:54 PM
مشروع الالف سؤال وجواب احمد كامل مكتبة الهندسة الكهربية 112 10-06-2015 08:51 PM
سؤال وجواب فى محطات القوى الكهربية qjjiijiqjiij توليد الطاقه الكهربية والتحكم بها 85 03-13-2012 03:57 AM
قسم الوقايه كاملا 300 سؤال وجواب م / على مدكور قسم الوقاية الكهربية 10 12-17-2011 08:41 AM
مليون سؤال وجواب م / على مدكور استراحة المهندسين 1 05-07-2011 10:31 PM


الساعة الآن »07:46 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.5
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
3y vBSmart
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011