هذه الرسالة تفيد أنك غير مسجل .

و يسعدنا كثيرا انضمامك لنا ...

للتسجيل اضغط هـنـا

 
منتدى الهندسة الكهربية



الإهداءات


إضافة رد
  #1  
قديم 01-20-2010, 07:12 PM
الصورة الرمزية qjjiijiqjiij
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: مصر
المشاركات: 6,930
معدل تقييم المستوى: 10
qjjiijiqjiij has much to be proud ofqjjiijiqjiij has much to be proud ofqjjiijiqjiij has much to be proud ofqjjiijiqjiij has much to be proud ofqjjiijiqjiij has much to be proud ofqjjiijiqjiij has much to be proud ofqjjiijiqjiij has much to be proud ofqjjiijiqjiij has much to be proud of
افتراضي شرح مفصل عن الcircuit breaker

بسم الله الرحمن الرحيم

القواطع الكهربائية (Switchgear) :

و يعرف القاطع (Circuit breaker) على أنه أداة فصل ووصل للدائرة الكهربائية، يقع بين المصدر الكهربائي(Source) وبين الأحمال(Loads) المغذاة من هذا المصدر.

وتتحرك الأجزاء الميكانيكية فيه إما يدويا(Manual) أو كهر بائيا(Electrical) لتعمل بدورهاعلى فصل التيار الكهربائي عن مركز الأحمال مهما كانت سواء محركات أو دوائر إضاءة أوتغذية لوحات كهر بائية أو دوائر مراقبة و تحكم ...الخ.

ويمكن تشغيل القاطع يدويا أو كهر بائيا أو ذاتيا بأشكال وطرق وتوصيلات مختلفة، وقد يكون مزودا بعناصر حماية الدوائر الكهربائية (Fuses Or Relays) الكافية لحماية تلك الدائرة المستخدم فيها،وتكون وظيفته إيصال التيار الكهربائي إلى الدائرة الكهربائية حالة أنه يراد إيصاله ويقوم بفصل التيار الكهربائي- في حالة أنه يراد فصله .
أما الفصل الذاتي (Automatic) فيقوم به القاطع في حالة حدوث دائرة قصرSC أو خطأ((Fault أو زيادة الحمل أو التيار أو في حالة هبوط الجهد أو زيادته غير ذلك من إشارات يتلقاها من الأنواع المختلفة من ال(Relays) .

أجزاء القاطع :أ) الملامس المتحرك:
ويكون من مادة جيدة التوصيل للكهرباء ووظيفته (مع الملامس الثابت) الوصل المباشر بين أطراف المصدر الكهربائي وأطراف دائرة الحمل .
وفي بعض القواطع خاصة ذات القدرات الكهربائية العالية تكون الملامسات المتحركة وكذلك الملامسات الثابتة ذات جزأين حيث يكون الجزء الثاني مضافا لوقاية الملامسات الرئيسية من آثار الشرر الكهربائي الذي يحصل عند الوصل و الفصل وتسمى الملامسات الأولى بالملامسات الرئيسية Main c**tact ، ويسمى الجزء الثاني من الملامس بملامسات امتصاص الشرر(ِِArcing c**tact ) ،ويتحكم الجزء الميكانيكي بحركة الملامس المتحرك حيث يقوم بوصله أو فصله عن الملامس الثابت حين نقوم بوصل أو فصل التيار الكهربائي للجزء الكهربائي.

ب) الملامس الثابت: ويكون من مادة جيدة التوصيل للكهرباء ووظيفته مشتركة مع الملامس المتحرك، توجد هنالك ملامسات امتصاص شرر ثابتة تقابل ملامسات امتصاص الشرر المتحركة .
ج) الجزء الميكانيكي:
ويتحكم بحركة الملامس المتحرك ،حيث يقوم بوصله أو فصله بالملامس الثابت بعد أن يأخذ أمرا بذلك من الجزء الكهربائي ،ويأخذ الجزء الميكانيكي أشكالا وتركيبات وخواص تختلف باختلاف نوع القاطع و استخداماته وصناعته .
ومن أشكال الجزء الميكانيكي :
(1)
أن يكون تركيب ميكانيكي بسيط لزمبرك ،حيث يتم شحن الزمبرك بالبداية عند عملية الوصل وتفريغه عند عملية الفصل ، وهذا النوع شائع الاستعمال في القواطع البسيطة التركيب المستخدمة في دوائر كهر بائية ذات تيارات مختلفة .وهذا النوع لا يمكن تشغيله أوتوماتيكيا إلا بإضافات خاصة .

(2)
أن يكون قلبا حديديا لملف مغناطيسي ذو تركيب ميكانيكي خاص :
حيث تتم عملية الوصل للقاطع بإيصال التيار الكهربائي للملف المغناطيسي حيث يتمغنط القلب المشدود بزمبرك بقوة أكبر من قوة شد الزمبرك ، وبالتالي يشحن الزمبرك الذي يستفاد من طاقة شحنه في عملية الفصل،و القلب بدوره يسحب معه الجزء الميكانيكي فتتم عملية الوصل ، وعندما نقوم بفصل التيار الكهربائي عن الملف تزول المغنطة فتقوم طاقة الشحن المخزونة في الزمبرك بإرجاع الزمبرك إلى وضعه الأصلي وبذلك تتم عملية الفصل .
وهذا النوع من القواطع شائع الاستعمال في دوائر التحكم (C**trol) التي تتعامل مع مصادر الجهود و التيارات المنخفضة و المتوسطة نسبيا ،وهذه يمكن تشغيله أوتوماتيكيا.
(3)
أن يكون آلة تشغيل ذات تركيب خاص وخواص معينة تناسب نوع الاستخدام حيث يمكن الاستفادة من طاقة شحن زمبركات خاصة بعملية الفصل أو الوصل ، ويتم الشحن إما يدويا(بتحريك جزء ميكانيكي معين ) ،أو كهر بائيا (بواسطة محرك كهربائي) .وتتم عملية التشغيل أيضا إما يدويا(التحكم بحركة مزلاج مثلا) أو كهر بائيا (استغلال الأثر المغناطيسي في التأثير على حركة المزلاج مثلا).
واستعمالات هذا النوع شائعة في قواطع الدوائر الكهربائية ذات الجهود العالية أو ذات التيارات العالية أو كلاهما. وهناك إمكانية تشغيل هذا النوع ذاتيا بالتحكم الكهربائي ، وكذلك يمكن التحكم به عن بعد (Remote c**trol ) .

د) الجزء الكهربائي :
وهذا الجزء موجود فقط في القواطع التي يمكن تشغيلها كهر بائيا ،وكما ذكر سابقا فإن وظيفة الجزء الكهربائي إما أن تكون لإعطاء أوامر الفصل و الوصل للجزء الميكانيكي وإما لشحن الزمبركات ،ويكون الجزء الكهربائي إما محرك كهربائي((Motor وإما أن يكون ملف مغناطيسي يتحكم بالجزء الميكانيكي بشكل مباشر أو غير مباشر.

ه) العازل بين الأقطاب :
وهذا الجزء تزداد أهميته كلما كان التعامل مع مصادر جهود وتيارات أعلى إذ يعمل هذا الجزء بمثابة حاجز يمنع التماس بين الأقطاب وبالتالي يمنع حدوث دوائر القصر (Short circuit ) بينها . والسبب الرئيسي لحدوث التماس بين الأقطاب هو الشرر الكهربائي الذي يحصل لحظة الفصل و الوصل .ونجد أن العازل في القواطع الصغيرة السعة هو عبارة عن نوع خاص من الزيوت العازلة ،وفي بعض الأنواع يكون هذا العازل غازا خاملا ضمن غرف مفرغة من الهواء ، وهناك العازل المحيط الذي تكون وظيفته عزل الأقطاب عن الأرض أو الجسم الذي تركب عليه وهو مهم جدا كعازل الأقطاب.

الشرر الكهربائي في القاطع الكهربائي :
تتعرض ملامسات القاطع عند لحظة الوصل لمرور تيار كهربائي عالي نسبيا يسمى(starting current) أو (Inrush current) تعتمد قيمته على الجهد المطبق في الدائرة وعلى محصلة مقاومات الحمل. و هذا التيار اللحظي يكون أضعاف قيمة تيار تشغيل الحمل لذا فإن الحمايات الموجودة يجب أن لا تفصل القاطع عند مرور هذا التيار اللحظي ويجب أن يضبط ال(ٍSetting ) لها ليعطي (Delay time ) معين . ولهذا يجب أن تكون ملامسات القاطع ذات درجة تحمل مناسبة لتحمل ذلك التيار .
وتحدث الشرارة الكهربائية على ملامسات كل قطب عند لحظة تماسها كذلك عند لحظة ابتعادها،وسبب حدوث هذه الشرارة هو تأين الهواء (كسر عاز ليته) الموجود ضمن مسافة معينة و في لحظة معينة بين الملامس المتحرك والملامس الثابت بسبب فرق الجهد الموجود بينهما،وتزداد هذه الشرارة كلما ازداد الفرق وكذلك كلما ازداد تشبع الهواء بالرطوبة و الغبار.
خطورة الشرر في القواطع الكهربائية :يعتبر الشرر الحاصل في القواطع الكهربائية خطرا للأسباب التالية :

(1)
لأنه يسبب صهرا أو رفعا في درجة حرارة الملامسات و بالتالي إتلافها ويزداد تأثير ذلك كلما ازداد ت كمية الشرارة .
(2)
قد تسبب انحرافا تدريجيا في العازل الموجود بين الأقطاب إذا كان من النوع الصلب وبالتالي إتلافه وتوصيل الأقطاب ببعضها بواسطة الكربون المتكون نتيجة الاحتراق مما يؤدي إلى حدوث(Short circuit) بين الأقطاب.


وقد تم تصنيف القواطع الكهربائية
( Circuit breakers) بناء على طريقة إخماد الشرارة الكهربائية ، ومن هذه الأنواع الموجودة في محطة الحسين الحرارية.

Minimum oil circuit
§ breaker :

ويستخدم هذا النوع من القواطع بالجهديةKV 132،حيث تكون الفازات الثلاثة مفصولة عن بعضها البعض ، ويستخدم لكل منها حجرة مملوءة بالزيت لإخماد القوس الكهربائي ،حيث يتم تنفيس الأبخرة التي تولدت نتيجة تحلل الزيت في منطقة الشرارة أثناء حركة الملامس المتحرك من القاطع وتقوم هذه الأبخرة بتوجيه كمية من الزيت كامل العزل الموجود في الحجرة لإخماد الشرارة والذي يتم فتحه وإغلاقه بواسطة قوة شد زنبرك و لكن يجب ملاحظة انه يجب عمل اختبارات دورية للزيت بعد عدة عمليات فصل للقصر و يتم تغيرة إذا لزم الأمر و يستخدم في الجهود المنخفضة و المتوسطة و من عيوبة أن حجمة كبير جدا في حالة استخدامة في الجهد العالي .

SF6 Circuit Breaker :
§تستخدم هذه القواطع في الوحدة السابعة بشكل استثنائي لنفس الجهديةKV 132،أما الغاز المستخدم فيها فهو غاز خامل وكثافته أكبر من كثافة الهواء بخمس مرات ومتانته الكهربائية تزداد بزيادة الضغط ،ونتيجة لارتفاع ثمن هذا الغاز فإنه من الممكن الحصول على خليط ذو متانة جيدة بواسطة خاطه بالهواء .
وتبرز أهمية هذا الغاز في إخماد القوس الكهربائي بصفته الكهروسلبية (Electr**egative gas) حيث أنه يميل إلى كسب إلكترونات وعندما يتحرك الملامس المتحرك فإن غاز ال SF6سوف يندفع إلى حجرة الإخماد عاملا على كسب إلكترونات مشكلا أيونات سالبة غير متحركة نسبيا مما يسهل إطفاه .
هذا النوع من القواطع اخذ في الانتشار في الآونة الأخيرة لم له من مزايا كثيرة و متعددة و يستخدم في جميع مستويات الجهود المختلفة حتى 1100 كيلوفولت.

Bulk oil
§ circuit breaker :

وهو النوع المستخدم عند مستوى الفولتية KV 33 وهي موزعة في المحطة على النحو التالي:
أ‌) على الأطراف الثانوية لمحولات الربط الأربعة Interbus transformers
KV33/132 .
ب‌) على الأطراف الثانوية لمحولات الغازية الأولى و الثانية KV 33/10.
ج) على الأطراف الابتدائية لمحولات الخدمة KV3.3/33 .
د) على الخطوط المزودة لشركة الكهرباء الأردنية ( (JEPCO.
عند فصل الملامسات وحدوث القوس ، فإن الزيت يتبخر ويتحلل إلى غاز بنسبة (50%) من الحجم وتكون كمية الزيت المتحللة قليلة ،إلا أن حجم الغاز المتكون كبير.

Vacuum
§ circuit breaker :

وهو النوع المستخدم في محطة التحسين الحرارية عند مستوى الفولتية 3.3KV للوحدات اليابانية الصنع ،من الرابعة حتى السابعة.
آلية إخماد الشرارة في هذا النوع من ال(Circuit breaker ) تقوم على مبدأ تفريغ غرفة الملامسات(C**tacts) بدرجه عالية جدا تصل إلى 1000000000 / 1 Torr تحت الضغط الجوى لمنع حدوث تأين الهواء الذي يساعد على حدوث القوس.
و لذلك لا يمكن عمل صيانة داخلية للملامسات الرئيسية للقاطع و هذا يعتبر من عيوب هذا النوع من القواطع وعند إجراء الاختبارات على هذا النوع من القواطع و قياس المقاومة الداخلية للملامسات و وجد إن قيمتها غير سليمة يتم استبدال غرفة إطفاء الشرارة بالكامل مما يزيد من تكاليف الصيانة و هذا النوع يستخدم في الجهود حتى 36 كيلو فولت.
وتكون عملية الفتح والإغلاق بواسطة قوة شد زمبرك.

Air blast circuit breaker:
§يكون ضغط الهواء المستخدم (20-40)بار.
وهو النوع المستخدم في محطة الحسين الحرارية عند مستوى الفولتية 3.3KV للوحدات الإيطالية الصنع ،من الأولى حتى الثالثة،وهي تستخدم في المواقع التالية:
أ‌) على الأطراف الثانوية لمحولات الوحدة والخدمة.
ب‌) بدوائر محركات مياه التغذيةFeed water ***** (KV3.3 ) .
ج) محركات دفع الهواء Forced draft fans

ومن أهم ما يميز هذه القواطع:

(1)
تستخدم (Dc Motor) للف زمبرك قوي يعمل على جذب ذراع ميكانيكي مؤديا إلى وصل الدارة ،أما عملية الفتح فتتم بواسطة (Tripping coil) يؤدي إلى إفلات الزمبرك وإعادة الذراع إلى وضعها الأصلي .
(2)
يستخدم بهذا النوع من القواطع (Magnetic blow up coil ) وهو ملف يوضع على التوازي مع ذراع ميكانيكي ،حيث أن وصل هذا الذراع يعمل( Short circuit )على الملف وبالتالي لا يمر فيه تيار ،ولكن في حالة فتح الذراع يدخل هذا الملف بالدارة مولدا مجالا مغناطيسيا معاكسا لمجال الشرارة ،مما يدفع القوس الكهربائي إلى الأعلى داخلا غرف ذات فراغات صغيرة معزولة تؤدي إلى تقطيع الشرارة .
(3)
يستخدم بهذا النوع من القواطع مبدأ ال(Anti pumping) وذلك لمنع الإغلاق بحالة حدوث (Fault) مع استمرارية إعطاء إشارة للإغلاق،وذلك للمحافظة على الملامسات من العطب والانحراف جراء تكرار الفتح والإغلاق.

Air circuit breaker :
§وهذا النوع من القواطع لا يستخدم تقنيات خاصة من أجل إطفاء الشرارة وذلك لأن القدرة لها قليلة مما شرارة صغيرة يسهل إطفاؤها.
وهذه القواطع تستخدم في محطة الحسين الحرارية في دوائر محركات (Air cooled c**densate fans) ذات الفولتية V416 ويبلغ عددها لكل 99 موزعة كالتالي :
9
مراوح لكل من الوحدات الإيطالية الثلاث.
18
مروحة لكل من الوحدات اليابانية الأربعة.


قاطع الهواء الجوى
(Miniature circuit breaker) :
يستخدم هذا النوع حتى 1000 فولت .
يستخدم الهواء الجوى لإطفاء الشرارة الكهربية.

ثانيا أنواع القواطع من حيث ميكانيزم التشغيل المستخدم:

1- قاطع هيدروليكى (Hydraulic system) وفيه يستخدم الزيت الواقع تحت ضغط في توصيل وفصل القاطع .
2-
قاطع سبر نج (Motor spring system) وفيه يستخدم الموتور الذي يقوم بضغط السبر نج وتقوم بدورها بعمليه التوصيل والفصل للقاطع.
3-
قاطع هوائي (Pneumatic system) وفيه يستخدم الهواء المضغوط في توصيل وفصل القاطع ..


كيفية اختيار القواطع الكهربية
C.B selecti**
يتم اختيار القواطع على بعض المعايير :
1-
الجهد المقنن للقاطع
2-التيار المقنن للقاطع
3-سعة القطع Icu
4-
عدد الأقطاب
5-نوع المعدة ( مشروحة بأسفل )
6-
التوافق مع المواصفات العالميةIEC

أولاً
: سعة القطع

لمعرفة سعة القطع يجب معرفة التعاريف الآتية :

1-Icu التيار الأقصى لقطع القصر وهى التي يتحملها القاطع مرة واحدة ويجب اختبار القاطع بعدها.
2-Icw
التيار المقنن الذي يتحملة القاطع لفترة زمنية قصيرة
3- Inالتيار المقنن
4- Ir تيار الفصل الحراري
5- Im تيار الفصل المغناطيسي
6- Ics التيار التشغيلي للقاطع وهو نسبة مئوية منIcu"" وهى التي يتحملها القاطع ثلاث مرات متتالية يفصل بينهما ثلاث دقائق ويجب اختبار القاطع بعدها .
7- Isc
أقصى تيار قصر يمكن حدوثه.
8-Icm
التيار المقنن للتعشيق على القصر.
9-Ue &Un
الجهد المقنن.
10-Uimp
جهد الصدمة المقنن (نبضي).

S.C calculati**
حسابات تيارات القصر
يتم الحساب من أعلى إلى أسفلFrom up stream (source) to down stream (load)

في حالة الأخذ من الشبكة على البسبار الرئيسيbus bar

Isc=MVA sc/(3^0.5*KVL)
حيث أن
MVAsc=Apparent power at short circuit
KVL=Line Voltage
Z=KVL^2/MVAsc
R=Z*Cos
Ф X=Z*SinФفي حالة عدم وجود power factor يمكن اعتبارها تساوى صفر

Transformer
R=WC*V^2/S Where: WC=Copper losses
Z=Vsc*V^2/S^2 Where Vsc=short circuit voltage

Cable
R=
ρ*l/a whereρ=22.5mΩ.mm²/m at copper

X=0.12*l mΩ at single phase
X=0.08*l mΩ at three phase



Bars
R=
ρ*l/a mΩ , X=0.15*l mΩ


لحساب تيار القصر عن طريق المعادلة الآتية :
Isc=VL/(Z*3^0.5)

ثانيا
: نوع المعدة

يختلف منحنى الحماية المستخدم حسب نوع المعدة وفى الأتي بيان لذلك:
المنحنى"B": يختار لوقاية المولدات والأشخاص والكابلات الطويلة
Im="3:5"IN
المنحنىC"": يختار لوقاية الكابلات المغذية لأحمال اعتيادية
Im="5:10"In
المنحنى""D, K: يختار لوقاية الكابلات المغذية لأحمال ذات تيار التعشيق العالي(محولات الجهد المنخفض والمحركات)
Im="10:14"In
المنحنى "MA": يختار لوقاية بادئات حركة المحركات الكهربية
Im=12.5In

كيفية الاختيار
لكي يتم الاختيار يتم اختيار "In"اكبر من تيارات الأحمال حيث إن"In " اكبر من أو يساوى تيار القطع الحراري ويتحدد ذلك حسب ضبط القاطع
يتم اختيار
Icu أكبر بكثير منIsc 2-يتم اختيار
3-يتم اختيار المنحنى اللازم للمعدة
4-ندخل الجداول أو الكاتولوجات لاختيار القاطع المناسب لكل من( (In, V, Icu وعدد الأقطاب ونوع المعدة
5-اخيرا يجب التأكد من عدد مرات القطع المكانيكى والكهربي وكذلك هل وجود الإنتقائيةبين القوطع المختلفة
مثال على كيفية اختيار القاطع
اختيار بعض قواطع الخط الثاني
نجد عند القاطع الرئيسي أن تيار القصر يساوى 25KA وكذلك أقصى تيار للحمل يساوى 150A والجهد المقنن380V
من كتالوجات شركة Schneider
نختار
NS250H حيث أن التيار المقنن للقاطع اقرب تيار لتيار الحمل بقيمة أكبر و Icu=70 KA


بالنسبة للقاطع عند خط الإنتاج، يتم حساب تيار القصر
من الجدول وبمعرفة طول الكابل
L=80 m , a=185mm , Isc=25KA at up stream
From table Isc=11KA
FROM Schneider catalogue
We can select NS250N where ICU=36 KA

ارجو منكم الدعاء بالتوفيق......










Google+

شارك إعجابك بالموضوع --» 

__________________
اللهم اغفر لابي واختي يارب العالمين
اسالكم الدعاء
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-02-2010, 06:39 PM
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصر-الاسكندرية
المشاركات: 147
معدل تقييم المستوى: 15
mopco is on a distinguished road
افتراضي

جزاك اللة كل حير ونتمى منك المزيد


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-19-2010, 01:23 PM
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 183
معدل تقييم المستوى: 14
serag is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيك وزادك علما


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-19-2010, 01:24 PM
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 183
معدل تقييم المستوى: 14
serag is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خىرا
ووفقك لما يحبه ويرضاه


رد مع اقتباس
  #5  
قديم 08-20-2010, 04:44 AM
عضو متقدم
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 548
معدل تقييم المستوى: 15
engezzatmarzouk is on a distinguished road
افتراضي

شكرا وبارك الله فيك ونفعنا بعلمك


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 01-19-2011, 10:24 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: الارجنتين
المشاركات: 16
معدل تقييم المستوى: 0
مجد is on a distinguished road
افتراضي

شكرا


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 01-20-2011, 09:11 AM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: مصر
المشاركات: 40
معدل تقييم المستوى: 0
نور الدين ماهر is on a distinguished road
افتراضي

تمام جدا


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-10-2011, 10:06 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2011
الدولة: مصر
المشاركات: 100
معدل تقييم المستوى: 14
a_garhy is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خير يا بشمهندس .


رد مع اقتباس
  #9  
قديم 01-06-2013, 12:59 PM
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: قطر
المشاركات: 194
معدل تقييم المستوى: 14
ozzy128 is on a distinguished road
افتراضي

جزاك الله خير


رد مع اقتباس
  #10  
قديم 01-13-2013, 05:51 PM
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: egypt
المشاركات: 1
معدل تقييم المستوى: 0
samir heshmat is on a distinguished road
افتراضي

good info


رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع الأقسام الرئيسية مشاركات المشاركة الاخيرة
شرح مفصل عن السوفت ستارتر sura912003 قسم خاص بأسئلة الاعضاء 3 03-29-2018 08:23 AM
transmissi** line شرح مفصل qjjiijiqjiij قسم خطوط النقل والتوزيع:: الكابلات الارضيةوالخط 1 10-23-2014 08:31 AM
شرح مفصل لل plc qjjiijiqjiij قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية 0 10-03-2014 08:27 AM
الكورونا شرح مفصل بالعربي qjjiijiqjiij قسم خطوط النقل والتوزيع:: الكابلات الارضيةوالخط 180 05-10-2013 06:55 AM


الساعة الآن »04:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.5
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
3y vBSmart
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011