سؤال لاهل الخبرة
السلام عليكم
في مخطط المعتمد من الاستشاري للتاريض الاساسات النحاس المستخدم 120 mm هل استطيع تغيره الى 95 ملم وازيد عدد قضبان التاريض ثم كيف يتم حساب حجم هذا الكابل
شارك إعجابك بالموضوع --»
|
#2
|
|||
|
|||
يفضل أن تلتزم بالتصميم المعتمد لتحصل علي المقاومة الكلية التي لا تتعدي 3 أوم وفي بعض الاحيان 1أوم
وعلي فكرة تتوقف الحسابات علي نوعية التربة وكذلك درجة الحماية المطلوبة والتيارات المتوقعة بأن تمر في شبكة التأريض لتحمي الاشخاص والمعدات من الهلاك والحسابات المطلوبة سأحاول تجميعها بملف واحد في أقرب فرصة |
#3
|
||||
|
||||
السلام عليكم
الاخ الفاضل engwsk اوضحت فى كلامك ان المخطط معتمد من استشارى فاذا كانت مهمتك التنفيذ فعليك بالالتزام بما اعتمده الاستشارى او الرجوع اليه واخذ توقيعه على اى تغيير ترغب فى عمله اولا فهو كمهندس استشارى - المصمم - له الاحترام الاول والاخير ويجوز لك مناقشته فيما تريد بدون تعصب او غضب او فرض رايك عليه فطالما هو الذى قام بالتصميم وبذل فيه جهد - علينا احترامه كزميل فى موقع ومركز وصل اليه بعد خبره
__________________
|
#4
|
|||
|
|||
شكر لكم جميعا
|
العلامات المرجعية |