اجهزة الحماية الكهربائية
 
[center]العين الساهر للأنظمة الكهربائية


تعتمد الأنظمة الكهربائية الحديثة على الحماية الكهربائية اعتماد كلي, من حيث الأشراف والحماية بفصل أو إغلاق الدوائر الكهربائية.


الأوضاع الغير الطبيعية لنظام :


1= تجاوز الأحمال

2= فصر الدائرة

3= الجهد المنخفض

4= فقد أحد الأطوار, لنظام ذوا لثلاثة أطوار

5= الجهد المرتفع

6= التزامن الترددي غير الصحيح

7= تتابع الأطوار الغير صحيح

8= السريان العكسي لطاقة



تجاوز الحمل


يحدث هذا التجاوز المفرط لفترة قصيرة مقبولة, قبل أن يدخل جهاز الحماية لفصل الدائرة إن استمر لفترة أكثر,

التجاوز في الحمل ليس ناتج عن خطاء في الأجهزة الكهربائية.

مرحل الحماية لتجاوز الحمل يسمى المرحل الحراري ورقم المرحل عالميا 49.


فصر الدائرة


يحدث القصر الكهربائي عند انهيار العزل للموصل او الأجهزة الكهربائية , ويحدث انهيار العزل بسبب عمر المعدة الافتراضي , وبسبب التشغيل الغير طبيعي للمعدة عند تيار أعلى من المقنن أو درجة حرارة أعلا من الطبيعي .


مرحل الحماية لقصر الدائرة يسمى مرحل القصر ورقمه 50



انخفاض الجهد


يحدث انخفاض في الجهد للأسباب التالية , التجاوز في التيار على التيار المقنن للمصدر . اختيار الموصل وطوله, توزيع الأحمال بنسبة للحمال ذات الطور الواحد.


مرحل الحماية لانخفاض الجهد يسمى مرحل الجهد المنخفض ورقمه 27


فقدان أحد الأطوار, لنظام ذوا الأطوار لثلاثة


يتم فقد احد الأطوار بفصل احد المصهرات أو تضررهاو انحلأل احد الموصلات.


ارتفاع الجهد

يتم ارتفاع الجهد في الحالات التالية : عند فقد جزء من أحمال النظام بشكل فجائي او ارتفاع في جهود المصدر .

مرحل الحماية مرحل الجهد المرتفع ورقمه 59


التزامن الترددي غير الصحيح

يحدث هذا عند ما يكون النظام مغذى من مصدرين مختلفين ( مولدين منفصلين )

مرحل الحماية يسمى مرحل تزامني ورقمه 25


تتابع الأطوار الغير صحيح


النظام الكهربائي ذو الثلاثة أطوار يكون التتابع للأطوار rst فعندما يتغير التتابع إلى rts يكون التتابع غير صحيح.

مرحل الحماية مرحل التتابع السالب ورقمه 46


السريان العكسي لطاقة


السريان الطبيعي للطاقة يتم من المصدر إلى الحمل وعند ما تسري الطاقة من الحمل إلى المصدر تسمى طاقة عكسية.

مرحل الحماية يسمى مرحل الطاقة العكسية ورقمه 37 [/center]

gomaa_gamaan 04-29-2010 09:35 AM

جزاكم الله كل خير

محمد البرماوى 08-18-2010 12:58 AM

شكراً

eng_amr010011012 08-25-2010 02:02 PM

[SIZE=4]جزاك الله خيراً[/SIZE]

محمد ابوشادى2 09-19-2010 08:20 PM

[size="5"][color="royalblue"][size="5"]عندى مشكله كبيره انا عندى كابل بيسخن رغم انه مساحه المقطع له كبيره واختارت مفتاح القاطع الكهربى 250امبير والحمل كومبروسور بيسحب 140امبير عند التحميل و40عند لاحمل عايز اعرف ليه السكينه بتسخن وبتفصل وايه العلاقه*[/size][/color][/size]

محمد ابوشادى2 09-19-2010 08:22 PM

مشكله فى c b
 
[size="4"][color="blue"][b][u]عندى مشكله كبيره انا عندى كابل بيسخن رغم انه مساحه المقطع له كبيره واختارت مفتاح القاطع الكهربى 250امبير والحمل كومبروسور بيسحب 140امبير عند التحميل و40عند لاحمل عايز اعرف ليه السكينه بتسخن وبتفصل وايه العلاقه[/u][/b][/color][/size]*

مهندس خليفة 03-14-2011 04:06 PM

شكرا

محمدداود 05-16-2011 11:05 PM

مشششششششششششششششكووووور

الرعد 1336 05-30-2011 08:21 AM

مشكورين

bigleve2100 08-08-2011 07:05 PM

جزاك الله خيرا


الساعة الآن »04:59 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.5
.Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
3y vBSmart
F.T.G.Y 3.0 BY: D-sAb.NeT © 2011